如果按节能计算,采暖热负荷很小啊,设计过程中怎么办啊
zkpeng
zkpeng Lv.2
2010年01月15日 23:29:42
来自于采暖供热
只看楼主

举一个例子,辽宁地区的民用建筑采暖节能计算,热负荷指标不能大于32.8w/平方米,那么假设一个20平方的房间,所需的热负荷最大也就650W左右,那么你在设计过程中放几片散热器啊,八片?肯定小了吧,房间不热人家可会被人骂的啊,所以在设计过程中总是感到困惑,大家都来说说自己的想法吧。

举一个例子,辽宁地区的民用建筑采暖节能计算,热负荷指标不能大于32.8w/平方米,那么假设一个20平方的房间,所需的热负荷最大也就650W左右,那么你在设计过程中放几片散热器啊,八片?肯定小了吧,房间不热人家可会被人骂的啊,所以在设计过程中总是感到困惑,大家都来说说自己的想法吧。
yg545france
2010年01月17日 09:42:33
2楼
恩,也有同样的问题。热了可以开窗,冷了就得找你了。节能指标是卡死的吗?
回复
lkzz
2010年01月17日 21:16:21
3楼
理论计算和实际运行总会有所差距,还是保守一点,把热负荷取大一点好。
回复
仙鹤
2010年01月18日 10:19:14
4楼
指标要符合,房间也要热
回复
ytzfqjcz
2010年01月18日 10:58:19
5楼
可以稍微考虑加大点系数,毕竟系统实际运行起来还是和设计有点差别的
回复
lingxing1
2010年01月18日 11:16:26
6楼
我想这个指标是有前提要求的吧,楼主可以先确定下建筑是不是符合这个节能要求
回复
wangminxi1983
2010年01月19日 09:36:58
7楼
我对此也是迷茫的很那,希望有高详细解说一下,:'(
回复
applegail
2011年04月18日 16:08:27
8楼
郁闷 同感啊 做了个黑龙江伊春的项目 -30度的采暖温度 不知道该怎么选
回复
kenzhousong
2011年04月19日 00:31:39
9楼
这个东西确实挺难受的~
回复
zhouxiaob
2011年04月19日 08:45:34
10楼
采暖热指标的确定应该考虑供热系统的运行方式,热力公司24小时连续供热的取50w,单位独立锅炉房间断供热的取100w,企业只供白班的,还要增加。不能一概而论。
设计以最大热负荷为计算依据,当然不太冷的日子要减负荷,但锅炉内水循环是定流量的,不能调流量,用户水力平衡也是定流量的。所以调节热负荷只能用调锅炉燃烧的方法实现。不能用循环泵变频调节负荷。