供热变频循环泵频率最低可调到多少?
mbf1965
mbf1965 Lv.5
2010年01月15日 19:00:22
来自于采暖供热
只看楼主

循环泵流量190立/每小时,扬程32米,转数1480转。频率最低可调到多少?最低流量是多少?谢谢指教!

循环泵流量190立/每小时,扬程32米,转数1480转。频率最低可调到多少?最低流量是多少?谢谢指教!
免费打赏
gyanboo
2010年01月28日 14:40:11
32楼
:lol H=S*Q2,这个应该有点用。。。
回复
joycepang
2010年01月29日 09:12:59
33楼
学习中,感谢大家积极的讨论是我也从中受益匪浅。
回复
wanghw3155
2010年01月29日 10:13:40
34楼
我认为变频装置不是随便都可以用的,不用把节能看得太重了 ,变频的使用时要根据每个工程的实际情况,节能不能盲目。
回复
jinketongli
2010年01月29日 18:14:25
35楼
流量最多降30%,降多了会造成动态水力失调。末端流量会太低影响采暖。 www.tlzkfy.com
回复
dianhuang
2010年01月29日 22:37:29
36楼
变频是可调的 :o 只要满足最不利管路采暖就是最小可用频率
回复
zhengtao3220
2010年01月30日 11:42:08
37楼
找到后把对应频率再加5
就是运行可以采用的最低的
当然,这是只考虑水泵的要求,不考虑系统的要求…
回复
wrt2009
2010年01月30日 12:49:57
38楼
路过!看看!!!
回复
dreaming527
2010年01月30日 15:42:59
39楼
转速与电流频率成正比,水泵流量减少三分之一后,容易气蚀,所以电流频率不宜低于35赫兹
回复
dreaming527
2010年01月30日 16:05:55
40楼
循泵变频不同于补泵变频 补泵一般固定是压力PID 设不设死区对系统影响不大
回复
ping0005
2010年01月31日 10:19:04
41楼
我们循环泵不是变频电机是调整在28以上,还有你的循环泵是变频电机吗:) 自己边调边测电机的电流温升,以及你的供热系统需要保持的最低工作压力.:) :) :lol
回复