两种不同温度、不同压力的水混合,如果因为冷热水压力平衡造成混水忽冷忽热,可以自制压力平衡装置。 使用两台型号相同的减压阀,减压阀的口径最好比管径大一个规格,因为减压阀的阀口比较小,会造成很大的压力损失,也会造成供水流量不足。一台连接在冷水管道上,另一台连接在热水管道上,把两台减压阀的弹簧去掉,调节弹簧的螺纹部分安装管接头连接信号取压管,并把上盖的呼吸孔堵住。 而取压信号管用铜管、不锈钢管都可以,各自连接到另一台减压阀的出口处,即信号管交叉连接,这样组成了一个压力平衡装置。而且不受冷、热水压力各自变化的影响,解决了动态下冷热水压力平衡的问题。
是水力式减压阀吧?象冠龙的那种。
试过效果吗?
真的好用的话就太妙了,等你的答复,哥们。
并由此想到一个问题,这样的话,异程的管网布置也可以了吧?
回复
4楼
感觉有点问题~~~~~~~~~~~~~~具体什么问题还说不上来...
回复
5楼
想了半天终于想明白了,楼主这个装置估计不能实现.
现在分析一下
设左边管道内压力为A 左边阀体弹簧仓压力为a
设右边管道内压力为B 左边阀体弹簧仓压力为b
现在假设水压力不同,左边管道充压力为P的压力水,右边管道压力为2P..
最开始 B>A,b>a,
跟着 左边管道的阀瓣就关闭了 ,右边管道阀瓣大开,弹簧仓内水均压到左边管道并由出水口流走
过程就结束了,于是压力大的管道永远开着,压力小的管道永远关着..
回复
6楼
哈哈哈
回复
7楼
仔细分析一下!只有对减压阀工作原理比较了解的人才能得出正确地的答案。
回复
8楼
该装置的工作原理已经应用在“自力式平衡压力恒温混水阀”上,恒温精度达到±1度。
恒温混水阀的资料见附件:
回复
9楼
我抛砖引玉了,麻烦楼主解释一下.
回复
10楼
直接作用式减压阀的工作原理是:由于膜片的面积对于两侧是相同的,所以出口压力等于弹簧设置的作用力,当改变弹簧作用力时,出口压力也随之改变。
现在的压力平衡装置把减压阀弹簧去掉,其出口压力等于膜片背面信号管引入的压力。由于信号管交叉连接,所以,左阀的出口压力等于该阀膜片右腔信号压力,而这个压力来自右阀的出口,即左阀出口等于右阀出口,同理可以解释右阀。
注意:这种装置是对称的,冷热水可以任意接在入口1或入口2,所以要求选用减压阀时两个都选用热水型,热水型膜片采用耐热橡胶,不容易损坏。减压阀最好选用平衡阀芯型,防止压力比较高时产生震动。减压阀也可以选用间接作用式,可以把先导阀中的弹簧卸掉,用信号管连接,这样的压力平衡精度比用直接作用式的高。
回复
11楼
好贴,我的问题楼主回答了吗?
回复