冷库门的密封与压力平衡装置
0611song
0611song Lv.2
2009年10月16日 22:14:02
来自于制冷技术
只看楼主

使用电化霜的风机库,化霜之后风机启动后库内压力太大怎么办?请各位高手指教,急需!!!

使用电化霜的风机库,化霜之后风机启动后库内压力太大怎么办?请各位高手指教,急需!!!
免费打赏
czgsx2008
2009年10月17日 21:31:11
2楼
可以考虑加装平衡窗或平衡阀
回复
sanyo40404132
2009年10月18日 06:42:12
3楼
加一个平衡窗。有那么大压力吗。加平衡窗不接电也行呀。。
回复
wangyiyanjiu
2009年10月31日 14:22:12
4楼
化霜后压缩机先运行,风机后运行
回复
zhanghj20070502
2009年10月31日 22:56:01
5楼
库体24米长,8.3米宽,顶部加了三个小平衡窗。库温-20度,四台DJ-115冷风机,化霜后冷库门扔被吹脱轨。而且化霜后延时了5分钟,1号压机先启动,延时后1号机风机再启动(2台),然后另一台机组才启动。请大家帮忙解决如何处理?
回复
xiaoguang2
2009年11月02日 12:10:58
6楼
你启动有问题吧!无论冲霜还是开机都是风机先启动吧!
回复
c1x2j5j3z3
2009年11月17日 16:13:13
7楼
你设置成先启动压缩机,待蒸发器温度降到零下以后再启动风机,看看效果。我认为是风机翅片温度很高风机启动后冷空气经过温度很高的翅片,瞬间膨胀造成你现有的故障。所以我认为你要想解决此问题因该更改温控表的设置。
回复
wybbyw
2009年12月05日 20:40:47
8楼
不会有这个现象吧
我出来没遇见过你是什么库啊