备自投相关求助
fulianghao
Lv.2
2010年01月15日 11:00:04
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
当工作电源与备用电源电压等级不同时,备自投是这么实现的呀?具体是个什么流程?比如工作电源是10KV,而备用电源是35KV。本人是新手,希望大虾解释的通俗易懂些,谢谢!
当工作电源与备用电源电压等级不同时,备自投是这么实现的呀?具体是个什么流程?比如工作电源是10KV,而备用电源是35KV。
本人是新手,希望大虾解释的通俗易懂些,
谢谢
!
免费打赏
zgphb_2
2010年05月23日 14:17:39
12楼
备自投不一定要工作电源和备用电源一致才行,关键看备投逻辑的判据,不知楼主具体要解决什么问题,不妨把问题说得更明确一些。
回复
star_lu
2010年05月23日 18:10:43
13楼
备自投是电网里面为保证供电可靠性设置的一种电源自投装置,一般分为进线备投、桥备投、母联备投、还有些特殊备投。如果要学习的话,请参考一下南瑞和南自的一些说明书,上面都有讲备自投的实现方式及逻辑特征。
回复
fjw1204
2010年07月06日 13:12:34
14楼
:L
回复
上一页
相关推荐
维修电工十年经验分享:常见电气故障及排除故障方法
电气工程
最新规范解读!电气消防设计质量问题案例分析
电气工程
供配电系统设计:必备的计算公式汇总!
电气工程
光伏电站:开发、建设、并网进度与手续详解!
电气工程
我国工程建设消防技术标准体系将有较大变化
电气工程
电气专业强制性条文审图要点—供配电部分
电气工程
故障录波图的基本分析方法
电气工程
空调“开关”选25A、32A?你真的用对了吗?
电气工程
看图学电气:分享几组双电源供电的系统图和双电源自动切换装置线路图
电气工程
总线短路隔离器的设计
电气工程
中置柜断路器隔室设计
电气工程
深入解读PT柜在配电系统的功用和它与计量柜的不同之处
电气工程
纯干货:星三角启动电路,接触器的选型计算方法
电气工程
低压配电系统为什么做了系统接地后,又为什么要做保护接地呢?
电气工程
防雷接地、防雷工程与防雷检测的相互联系和作用
电气工程
高、低压配电柜基础知识问答
电气工程
一个简单的接触器引发的故障,却让好几位电气工程师都摸不着头脑?
电气工程
全国首台套!国家能源集团燃煤火电机组向“无人值守”迈出关键步伐
电气工程
各类消防阀门与模块的接线原理
电气工程
电气各种计算、元件介绍,太实用了!
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开