当工作电源与备用电源电压等级不同时,备自投是这么实现的呀?具体是个什么流程?比如工作电源是10KV,而备用电源是35KV。本人是新手,希望大虾解释的通俗易懂些,谢谢!

当工作电源与备用电源电压等级不同时,备自投是这么实现的呀?具体是个什么流程?比如工作电源是10KV,而备用电源是35KV。
本人是新手,希望大虾解释的通俗易懂些, 谢谢
免费打赏
zgphb_2
2010年05月23日 14:17:39
12楼
备自投不一定要工作电源和备用电源一致才行,关键看备投逻辑的判据,不知楼主具体要解决什么问题,不妨把问题说得更明确一些。
回复
star_lu
2010年05月23日 18:10:43
13楼
备自投是电网里面为保证供电可靠性设置的一种电源自投装置,一般分为进线备投、桥备投、母联备投、还有些特殊备投。如果要学习的话,请参考一下南瑞和南自的一些说明书,上面都有讲备自投的实现方式及逻辑特征。