当工作电源与备用电源电压等级不同时,备自投是这么实现的呀?具体是个什么流程?比如工作电源是10KV,而备用电源是35KV。本人是新手,希望大虾解释的通俗易懂些,谢谢!
当工作电源与备用电源电压等级不同时,备自投是这么实现的呀?具体是个什么流程?比如工作电源是10KV,而备用电源是35KV。
本人是新手,希望大虾解释的通俗易懂些,
谢谢!
2楼
备自投一般不都是用于同电压等级电源之间备用吗?
不太了解,请高手回答吧,学习下
回复
3楼
在备用电源侧再加一个35/10KV的变压器!
回复
4楼
在前期做方案的时候是不是就已经把这个变压器加进去了呢?
小弟没什么现场经验!呵呵
回复
5楼
肯定要加变压器。除非设计院疯了
回复
6楼
:loveliness:
回复
7楼
备自投,自动装置,测量你10kv的母线电压低于好像是45%吧,35kv母线电压高于90%吧,(具体参数忘了)这时才能启动备自投。比如说你10kv变压器故障,保护把这台变压器切除了。这时备用变压器投入。电厂的都有!电网不知道,少吧。电厂的辅机不能断电,断电了机组就停机了!
回复
8楼
在备用电源侧肯定要再加一个35/10KV的变压器,现在一般用快切装置代替备用电源自投装置了.,它有快切、同期捕捉、残压切换三种切换方式,最快能在200毫秒搞惦。
回复
9楼
电网的备自投 需要几秒才能投上!
回复
10楼
电厂都是快切屏搞定的 不同电压的话 备自投肯定要投另外一台变压器了
回复
11楼