热计量表大家都是怎么选型的呢?分户的还有热力入口的。
mnyff830623
2010年01月15日 09:49:54
来自于采暖供热
只看楼主

热计量表选型

热计量表选型
免费打赏
zqbxlk
2010年01月25日 15:50:43
2楼
这个问题我也没弄明白,你看看,热量表那个图集,标准的计算方法上面有,不过用哪个方法选,应用起来有点难度。
回复
zbmntsjzjq
2010年01月25日 16:20:22
3楼
热量表选型时应使其流量范围、设计压力、设计温度等与实际工况相匹配,并应注意其对安装空间的要求和流量传感器的连接方式。热力入口总热量表的额定流量宜略小于系统设计流量,户用热量表的额定流量应与系统设计流量相对应。不允许用管道口径直接确定热量表规格。以上是图集中的说明,具体的和系统做个比较,对照着产品参数表选就行了吧!这是我的个人看法,对否请指正。
回复
tamtxx
2010年03月05日 12:36:15
4楼
安装管道额定流量的80%就是选表的。分户国内现在不使用热计量表,使用时间面积法分户计量。看看中科院院士的文章。
回复
hjh512
2010年03月05日 13:22:57
5楼

我反对按照80%这个说法来
应该按照压力降-流量(或流速)曲线选择
注意 很多这个仪表的厂家是从电子方面转行过来的 不提供这个曲线的
我选择有这个曲线的
并且机械的话 轴承是宝石的
回复