如题;照明支导线长度超过30米,线径要加大一级吗?是强制性规范必须要遵守的吗?比如说,一个回路从电源到第一个灯长度40米,然后平均间隔5米一个灯,总计12个灯,线路长度为95米,那么这个回路原使用电线为2.5平方的,现在是不是要加大一级啊?
如题;
照明支导线长度超过30米,线径要加大一级吗?是强制性规范必须要遵守的吗?比如说,一个回路从电源到第一个灯长度40米,然后平均间隔5米一个灯,总计12个灯,线路长度为95米,那么这个回路原使用电线为2.5平方的,现在是不是要加大一级啊?
2楼
:lol
主要压降,看建筑电气常用数据大概估一下,这12个灯支路电流不超16A基本满足压降要求的。没什么问题。
回复
3楼
楼上版主说的16A ,是有依据的,看规范《建筑照明设计标准》GB50034-2004
7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过 25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。:D
回复
4楼
谢谢老师啊,那要是设计的在图纸说明中加上这么一句:支路导线长度超过30米时,线径加大一级。那我们做施工的要不要理会呢?我是做施工的,
回复
5楼
:lol
那肯定得理会,不然出了什么问题就是你施工方的了。
不过一般没什么事,可以和设计、甲方沟通一下解决。哪能说超过30米就加一级啊,加主要是让压降满足要求,使元件不至于在大压降下工作减短其寿命。
回复
6楼
没问题的,放心,我用1.5的线就带了9个灯(一个60W),长度有将近50米,一点问题没有
回复
7楼
我认为可以这样想: 三相电机电流14A的, 运行压降不超5%, 用3X2.5电缆可以到100米, 这个有速查表. 那么单相灯具用单相2.5导线也差不多到100米.
回复
8楼
我也认为不需要将电线的截面加大一级。我现在是甲方代表。我不但会同意你不加大,而且会通知你,不要加大。
回复
9楼
没有必要加大啊
可以满足使用要求啊
回复
10楼
支持:victory:
回复
11楼
学习!:victory: :victory: :victory: :victory:
回复