框架梁竖向穿管,怎样演算?谢谢
tingle_zhou
2005年07月22日 19:23:29
只看楼主

实际工程中有一250宽框架梁,在梁跨中三分之一内竖向穿五跟管,直径50,间距500。演算弯、剪都通过,不知这样的设计如何?

实际工程中有一250宽框架梁,在梁跨中三分之一内竖向穿五跟管,直径50,间距500。演算弯、剪都通过,不知这样的设计如何?
免费打赏
suibing
2005年07月22日 20:03:45
2楼
难道这些管子必须穿梁吗?
能绕开最好绕开
回复
wuyuan9833
2005年07月23日 10:04:49
3楼
楼主如果演算通过的话
在跨中L/3处,孔洞偏心宜偏向受拉区,偏心距E0不宜大于0.5H。
孔洞周边可按构造设置配筋。
回复
limit1015
2007年02月05日 14:11:28
4楼
竖向穿管。
不是楼上的,顶起来