求助,如图集中标注该如何排布钢筋,急!急!
liangqiang_0813
2010年01月14日 19:44:44
来自于建筑施工
只看楼主

如图如图集中标注该如何排布钢筋,急!急!

如图如图集中标注该如何排布钢筋,急!急!

梁配筋图.png

免费打赏
yzx527
2010年01月15日 10:05:43
2楼
布筋有什么难的嘛,按03G101-1的要求进行布置就可以了
回复
天天画不累
2010年01月15日 14:02:05
3楼
楼主的意思是不是 集中标注 和支座负筋不一样。
按图中应该是,支座处配筋按原位标注 。(2^12)表示跨中负筋为架立筋 跨中配2^12 即可
回复
zhouweiwei0825
2010年01月16日 19:09:05
4楼
好资料正需要,谢
回复
huang005577
2010年01月16日 22:43:27
5楼
钢筋图纸是原位标注优先。举例说明,L5的配筋,集中标注的()里面的2根12是架立筋。2根18是底筋。原位标注的3根16断在净跨的三分之一处。3根12一根断在净跨的三分之一处,2根和2根16搭接。
回复
liangqiang_0813
2010年01月19日 16:16:58
6楼
是按上部受力筋考虑 搭接Lle
还是按架立筋考虑 搭接150mm
回复
xrff
2010年01月24日 12:34:42
7楼
我看楼上的各位有点误人子弟
回复
xrff
2010年01月24日 12:41:06
8楼
图纸的 设计有问题我看应该找设计的问问不就明白了 吗,同一跨的角部上筋应该贯通的怎么能断开呢
回复
xrff
2010年01月24日 12:41:36
9楼
能通则通吗
回复
andy_3656
2010年01月25日 03:28:17
10楼
对于楼主的问题,通过03G101-1肯定能找到答案,仔细理解规范即可。
在此想说的是,101的提出是将设计和施工放在一个共同的平台上,101作为一个“公共语言”,只有设计和施工双方都“会说,会讲,会听”才能很好理解彼此要表达的意思。
101作为一个比较科学的体系值得大家去讨论学习和推广。
回复
mrwu2002
2010年01月27日 09:40:16
11楼
只能说楼主对于括号内的钢筋和原位标注的钢筋没有理解。
其实很简单。L5左边原位标注有3根三级12的,看原位标注是2根架立筋12,则该L左则上部筋布置如下:
三根12,一根在梁三分之一处断,两根角部在三分之二处断与中间的16角部筋搭接150,两根12为架立筋。下部筋布置就不说了。右跨与左跨成对称。
回复