只看楼主

到底对于一般的单相回路如照明回路也需要2P的漏电断路器么?

到底对于一般的单相回路如照明回路也需要2P的漏电断路器么?

2010-1-14.jpg

免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年01月14日 17:05:57
2楼
LZ看清问题,是优先选用!不是必须! 在干线上用2P,分支1P够了
回复
老灰兔子
2010年01月14日 21:34:24
3楼
楼上的也要看清楚了,漏电开关没有1P的。

搂主要注意的是二极二线不表示是2P的漏电开关,1P+N也同样是二极二线的漏电开关。同理,四极四线不表示是4P的漏电开关,3P+N同样是四极四线的漏电开关。
回复
gzmo
2010年01月14日 21:53:41
4楼
哎 这个事情说了一百万次了
回复
woheni2010
2010年01月15日 12:07:55
5楼
不懂,可以说具体点么:(
回复
hf992434
2010年01月15日 13:11:34
6楼
普通照明回路无须漏电开关,室外照明回路加漏电开关

[ 本帖最后由 hf992434 于 2010-1-15 13:15 编辑 ]
回复
glh19966
2010年01月15日 13:23:50
7楼
2P安全,1P+N如果火线与零线反接,即使漏电开关不合闸,接触也会触电
回复
老灰兔子
2010年01月15日 21:54:34
8楼

具体的请看下面的帖:

http://bbs.co188.com/content/0_1469300_1.html