电压瞬间下降对负载的影响
ljzeng808
ljzeng808 Lv.5
2010年01月14日 16:24:56
只看楼主

一台电机带水泵在额定电压下运行,假如电压突然下降10%,那么电机的轴功率,水泵的流量、出口压力会有怎样的变化?请帮忙分析一下!

一台电机带水泵在额定电压下运行,假如电压突然下降10%,那么电机的轴功率,水泵的流量、出口压力会有怎样的变化?请帮忙分析一下!
lingxuct
2010年01月14日 17:49:08
2楼
这个问题在前几天就讨论过,题目是“电压降低对电机运行有什么影响”,本人已对其分析过。

现楼主在题目上是“瞬间下降”,在帖内是“电压突然下降10%”,内容是不同的,瞬间是指短时间下降一下,立即恢复到原有电压,这样是不太影响电机运行的(条件是“瞬间”一般指不超过1秒钟就恢复了)。

突然是指下降速度极快,且没有恢复,长时间运行在下降以后的电压上。

我们不用研究“下降过程的快与慢”(个人认为没意义研究),只分析电机运行在90%电压下的电机工作情况:

当电压只有90%时,电机如果正好是满负载,根据欧姆定律电流也要下降到90%额定值,输出功率只有81%了。但是,负载正好是电机的额定功率,P=kM*n(M——转矩,n——转速)
当负载的阻转矩不变时,转速就会下降,如果P2=0.81P时,则n2=0.81n,我们知道,三相异步电动机定子旋转磁场的转速是不变的,当转子转速下降时,转差增大,转子内的感应电流就会增加,转子电流增大,转矩就会增大,这样转速就要升高,维持到一个平衡点。

从以上分析可以看出:维持转速的平衡点的首要前提是电压下降,必然引起转速下降,又会增大(转子)电流(转子电流增大,必然引起定子电流也增大),使转速大于0.81n,但一定小于n;定子电流只有增大(没出现减小的过程,实际是当转速回升时,也有些回落),一定大于额定值!

结论:当电压下降10%(只有额定值的90%)时,电机电流增大,转速稍有降低(但不大),如果负载满载时(电机额定输出时),电流超额定值,时间一长,发热而影响绝缘(老化),过载保护动作而跳闸。
回复
ljzeng808
2010年01月15日 12:29:59
3楼
谢谢分析!
我的意思就是同一段母线上大功率电机启动(母线压降在10%)时对其他负荷的影响,我实际观察了一下数据如下:
大功率电机启动时电压由10.4KV降至9.06KV,降低12.9%
同一段母线上的另一台空压机电流由520A升至580A,升高11.5%
回复
ljzeng808
2010年01月15日 12:30:45
4楼
启动持续时间约在15秒。
回复
lingxuct
2010年01月15日 13:35:48
5楼
3楼现场数据与2楼分析结果是不是对上了?
回复

相关推荐