求助:消防管道穿防火卷帘,如何处理?地下车库用防火卷帘划分防火分区,消防主管道穿防火卷帘,如何处理?

求助:消防管道穿防火卷帘,如何处理?
地下车库用防火卷帘划分防火分区,消防主管道穿防火卷帘,如何处理?
免费打赏
w-jwei
2010年01月14日 16:30:28
2楼
不能穿防火卷帘,要么穿梁,要么让建筑在卷帘上做短墙!!
回复
zpzjt
2010年01月15日 09:01:27
3楼
做套管穿梁,但必须知道你这个管径多大?如果管径过大的话,必须让结构专业做处理的,那样梁内钢筋必须调整
回复
zdqdb
2010年01月15日 15:38:16
4楼
支持楼上的两位
回复
gzh1982
2010年02月07日 15:07:45
5楼
建筑在卷帘上做短墙
回复
sunautumn_chen
2010年02月07日 20:01:00
6楼
卷帘上做短墙?怎么做?短墙上承重在卷帘上?
看看建筑专业卷帘是怎么布置的,消防干管布置时应避开卷帘,小支管必须穿越卷帘时,可从卷帘上部的梁中穿过,但需预留套管。
回复
zhangkejie
2010年02月11日 10:27:34
7楼
二楼的做法完全正确!!!!!!!!!!!
回复
robin108
2010年02月12日 01:41:51
8楼
喷淋管道是不适合穿越防火分区的,所以你说的情况,多半是设计没考虑周全。
回复
catte
2010年02月16日 19:32:05
9楼
碰到防火卷帘可以绕一下
回复
心平气和1118
2010年02月17日 11:04:04
10楼
想办法绕过防火卷帘,或者结构做双层梁(这样有点麻烦,而且压层高)
回复
wangminjin
2010年02月21日 11:59:19
11楼
可以用防火卷帘的封堵材料封堵,两边夹防火处理的钢板,中间填防火棉。