这种情况布井字梁好吗?
she-lucy
she-lucy Lv.2
2010年01月14日 13:53:23
只看楼主

请教各位高手: 5层框架办公楼,顶层32.4mX14m大房间,四周有柱,(32.4m方向是7.2的柱距)中间柱子都抽掉了。这种情况做井字梁好还是在7.2mX14m区格内沿14m方向做单向的密肋梁好?如果做井字梁,布梁时要避开柱子吗?

请教各位高手:
5层框架办公楼,顶层32.4mX14m大房间,四周有柱,(32.4m方向是7.2的柱距)中间柱子都抽掉了。这种情况做井字梁好还是在7.2mX14m区格内沿14m方向做单向的密肋梁好?如果做井字梁,布梁时要避开柱子吗?
免费打赏
sunhud
2010年01月14日 14:28:44
2楼
做密肋梁 一般情况下 长宽比超过1.5时 就不太适合井子梁~
回复
she-lucy
2010年01月14日 14:42:27
3楼
谢谢楼上。
密肋梁14m跨,按1/18考虑梁高应该能控制住吧?
回复
混混结构
2010年01月14日 15:05:58
4楼
个人觉得做井字梁比较好
回复
快乐结构
2010年01月14日 15:36:09
5楼
框架结构柱顶应该布置框架梁吧,否则计算模型怎么取,特别是用pkpm计算的话。
也就是说,为保证模型准确,必须设置框架梁,那么,我觉得采用主次梁结构,也是可以接受的。
实际上,我们更多的是受制于pkpm了。如果采用井字梁,最好受算,并考虑顶层柱如何计算。
回复
xalan
2010年01月14日 15:40:34
6楼
32.2/14>2了,一般>1.5做井字梁就不太好,>2时长短向梁的内力分配差别很大,不应再做井字梁了,可考虑主次梁系,主梁采用预应力或钢骨混凝土,注意主梁与支承柱的关系(铰接?刚接?)
回复

相关推荐

APP内打开