高层建筑第一、二阵型不能为扭转阵型的道理,请前辈赐教
高层建筑第一、二阵型不能为扭转阵型的道理,请前辈赐教
42楼
第二振型的周期,没有规定说一定不能扭转的
回复
43楼
限制了第一扭转周期与第一平动周期的比值,如果第一周期为扭转的话,那么第一扭转周期与第一平动周期的比值就大于1了,这肯定不满足规范要求,但规范并没有规定第二周期必须为平动周期
回复
44楼
新手 刚好有机会学习学习
回复
45楼
学习了,顶楼主~~
回复
46楼
:(
刚刚碰到一个房子就是第二振型扭转,调了半天剪力墙也没调过来
回复
47楼
同意二楼
回复
48楼
第一二周期出现扭转是说明结构自身的抗扭刚度不好,需要调整;一般是可以看位移比可满足要求,如果位移比比较大,试试加大周边构件减小中间构件,一般这么调整,会出现满意的效果
回复
49楼
文章是精品!建议置顶!:victory:
回复
50楼
第一二振型都是平动的比较好,代表结构的两个主轴都是平动振型两个主轴方向的动力特性相同
回复
51楼
结构的第一、第二振型宜为平动,扭转周期宜出现在第三振型及以后。见抗规3.5.3条3款及条文说明“结构在两个主轴方向的动力特性(周期和振型)宜相近”;高规7.1.1条条文说明“在抗震结构中……宜使两个方向的刚度接近”;高规8.1.7条7款“抗震设计时,剪力墙的布置宜使各主轴方向的侧移刚度接近”。当第一振型为扭转时,周期比肯定不满足规范的要求;当第二振型为扭转时,周期比较难满足规范的要求。
回复