高层建筑第一、二阵型不能为扭转阵型的道理,请前辈赐教
高层建筑第一、二阵型不能为扭转阵型的道理,请前辈赐教
22楼
学习了哦
回复
23楼
没有这样的规定吧!这只是个一般常规的控制参数!如果结构特别,其它参数都控得很好这个周期也就可以放松的!
回复
24楼
12楼的观点我很赞同,不过我们按规范的话,确实有这个问题
回复
25楼
扭转效应大的话,很明显不利于抗震。
这个也是相对而言的。
回复
26楼
同意10#楼的观点,而且规范之所以规定第一扭转周期与第一平动周期之比的限值,就是为了避免结构抗扭刚度过小,因为所有的经验和实验都表明,结构扭转振动导致的破坏比结构平动导致的破坏严重得多。
回复
27楼
抗规3.5.3 条3 款及条文说明“结构在两个主轴方向的动力特
性(周期和振型)宜相近”;高规7.1.1 条条文说明“在抗震结构中……
宜使两个方向的刚度接近”;高规8.1.7 条7 款“抗震设计时,剪力墙
的布置宜使各主轴方向的侧移刚度接近”。
回复
28楼
都咋做的结构设计啊
回复
29楼
是的,不知道第二振型为扭转问题大不大呢,我现在做的一个项目就是第二周期为扭转周期。
回复
30楼
但是第二周期的扭转因子也仅仅稍大于0.6,
回复
31楼
真的很不错的资料,很受启发
回复