请问大家在做网架设计时,一般用无缝管还是焊接管 ??两者之间的强度有什么区别吗?
请问大家在做网架设计时,一般用无缝管还是焊接管 ??
两者之间的强度有什么区别吗?
2楼
做网架设计时,一般焊接管 ,当钢管直经大时就选用无缝管,一般软件自动选择
回复
3楼
做网架设计一般用MST,有时也用sfcad,和3d3s,sap等当然还有其他设计软件要看具体工程要求和条件
回复
4楼
我做网架一般用无缝管。但是我们公司有一个合作的联合体,整天说我们的网架含量高,让我不用60X3.5 75.5X3.75 .而且要用60X3.25 75.5X3.5的??我看一些大的设计院人家都用无缝管
60X3.25的,若用3D3S出来的配件可以吗??锥头 封板可以用吗?
[
本帖最后由 yuanzhenqq 于 2010-1-18 10:39 编辑 ]
回复
5楼
其实可以用焊管的,无缝管太贵了
回复
6楼
网架含钢量高,要看具体情况,只要不是你故意提高用钢量就可以了,60X3.25 75.5X3.5之类的配件,实际是不生产的,实际中还是用的标准配件.
回复
7楼
好好学习
回复
8楼
学习学习
回复
9楼
只有到该种规格没有焊管或焊管不好买时公司才用无缝管.老板以最大的利润为目的.但从设计值来讲,无缝管与焊管规范规定是一样的.
回复
10楼
配件是可以通用的,但钢管规格要慎重。
回复
11楼
做网架设计时,一般114以下用焊接管 ,以上用无缝管,
回复