:D 不知道图纸错了,还是施工单位搞错。钢筋安装相当不规范哦!
:D 不知道图纸错了,还是施工单位搞错。钢筋安装相当不规范哦!
42楼
哈哈,钢筋的方向不对,应该是照图施工吧,再次的施工队也没有这样的,这图怎么审出来的:lol
回复
43楼
9楼给出的是完全正确的,不知施工咋搞的,弄出那样的,还是设计弄得,太危险了
回复
44楼
还有可能是钢筋施工还没有完成啊,上面应该还有一层啊,不过底筋的锚固也是不对的,我以前做过钢筋工的,基本知识稍微有一点,
回复
45楼
和版主有点商榷的地方,图中施工单位的做法有点像等腰三桩承台T型布筋的方式,若真是那样的话还可以理解:)
回复
46楼
未按设计和规范施工。严重错误。
回复
47楼
应该是错的,没按图纸、图集施工!
回复
48楼
应三角形布置且最里面那圈钢筋应该在柱截面内才对。。
回复
49楼
应该是施工单位没看懂图纸,乱来
回复
50楼
对一般的构造要求都没搞懂,这样很危险,9楼发的是标准图集上面的,
柱子钢筋下面应该还有受力筋
回复
51楼
钢筋摆放不合理
回复