稀奇,你见这种地梁做法没有?
建筑民工
建筑民工 Lv.12
2010年01月13日 22:14:00
来自于工地图片
只看楼主

这地梁肯定有问题吧!!:D [ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-1-22 22:35 编辑 ]

这地梁肯定有问题吧!!:D

P3286789.JPG

[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-1-22 22:35 编辑 ]

P3286789.JPG

freephoto
2010年01月13日 22:19:18
2楼
一般要和基础一起浇筑的吧,像这种还真没看过,不过看这个地梁是起什么作用啦,这么小的话顶多也就是承受一楼的围护墙的力
回复
cuijunqiang8301
2010年01月13日 22:40:33
3楼
是不是拉梁,拉梁钢筋是不是也不应该这样做,应该锚入基础的吧
回复
zhengquanhao
2010年01月14日 11:24:04
4楼
不对,可能设计标高错了
回复
newlt_179
2010年01月14日 11:53:15
5楼
也不是所有基础都需要设计地梁的,但不论什么原因都觉得这么作不合理.
回复
jianyingc30
2010年01月14日 15:48:58
6楼
标注1. 地梁上端有预留钢筋,而下端无,说明是施工时遗漏下部钢筋预留。
标注2. 因为照片角度看不清楚,梁上部钢筋在柱里预留是两根还是四根?
如果上部为两根钢筋,则标注2处,左右搭接区过近;如果是四根钢筋进行分段搭接,则标注2处钢筋不够。
标注3. 地梁下不设底模而做胎模、梁的标高可以看出该梁是基础连梁,梁纵筋可以不进入柱内锚固,但必须锚入基础。

整改意见: 应该在标注4处,基础侧面植筋进入基础,保证梁高。
111.jpg
回复
jianyingc30
2010年01月14日 16:04:06
7楼
另外, 我觉得这个基础设计的,怎么看怎么别扭,就只有一整块? 不分台吗?
回复
ks2000dl
2010年01月15日 17:39:29
8楼
施工顺序错了,梁底铁怎么能弯成这样啊,应该是地梁跟独立基础一起整体浇注才对,应该是施工技术人员弄错了,后面又植筋补救了!
回复
lsbt002
2010年01月15日 18:33:55
9楼
估计应该是施工单位将原本一起做的梁搞错了标高,预留钢筋埋设不对
回复
luangshui
2010年01月16日 15:02:18
10楼
一看就知道,是漏掉了
重新后补的
回复
wd1q2w3e4r5t
2010年01月24日 23:05:50
11楼
同意9楼的见解:估计应该是施工单位将原本一起做的梁搞错了标高,预留钢筋埋设不对
回复

相关推荐

APP内打开