1.新风风管做多长为宜.有时候看图,新风管由机房出来后甚至100m,而新风机压头只有200~300Pa?2.静态水力平衡阀在图纸或材料表中是否要明确流量,以准确调整管路平衡?3.有谁做过冷却水采用吸入式的系统?效果如何?

1.新风风管做多长为宜.有时候看图,新风管由机房出来后甚至100m,而新风机压头只有200~300Pa?
2.静态水力平衡阀在图纸或材料表中是否要明确流量,以准确调整管路平衡?
3.有谁做过冷却水采用吸入式的系统?效果如何?
免费打赏
xmj11
2010年01月13日 20:23:22
2楼
同问。。。。。。
回复
7819254
2010年01月14日 09:43:29
3楼
如果新风管道的弯头及三通、四通不多的话,阻力可以按3Pa/m计算,不过最好不要做那么长,末端根本没有风了
回复
blackeye
2010年01月14日 12:42:25
4楼
1)100m的新风系统是不合理的,通常建议控制在50m以内。如果系统上沿途的分支管很多,那么可以肯定的说,100m的末端处是绝对没有风的。风速较小的系统,沿程阻力可以按2-3Pa/m来估算,风速较高的宜按5Pa/m,风速极高的宜按8-10Pa/m。这只是经验值,我也不敢说多准确。
2)这个要求有点难办,如果标注一个大概范围可能可以。
3)我不清楚。
回复
lingxing1
2010年01月14日 14:10:47
5楼
最好别那么远,否则调试很困难的,如果一定要100m的话,建议加大风机的余压,按常规100m的管道余压至少要400Pa,具体可以做个风管阻力计算算一下,一定要考虑到消声设备,那阻力很大的,还有要考虑风管的漏风量,我想这么长的管道怎么也要15%吧。至于静态平衡阀的流量,这个没有规定一定要标的。至于第三点楼主能不能具体说说
回复
fine_2009
2010年01月14日 15:04:58
6楼
风管能送风多长,要看风管风速及风机余压,另外分支情况也有影响。如果单纯直线风管的长度影响没有想象的大。
回复
lzy05
2010年01月19日 09:33:07
7楼
新风6Pa/m--干管8m/s前提;
排风7Pa/m--干管8-9m/s;
排烟10Pa/m--干管<20m/s;
竖井的话,建筑竖井内,新风6Pa/m,其它的7-10Pa/m。

另外还要参考管路复杂情况,弯头要比沿程阻力大多了。

但是目前车库排烟所用的双速风机,如果按排风的选风机,风速取10-12m/s下,高速压头将达到15Pa/m左右。

以上均为估算经验值,且压头不再乘任何系数。希望能共同探讨。
不知道各位同仁如何选用的。
回复
zaipei85
2010年01月22日 16:20:23
8楼
风管能送风多长,要看风管风速及风机余压,另外分支情况也有影响。如果单纯直线风管的长度影响没有想象的大
回复
haoshumin
2010年01月24日 10:47:14
9楼
最好别那么远,否则调试很困难的,如果一定要100m的话,建议加大风机的余压
回复
liuxing330
2011年02月17日 11:39:07
10楼
那如果是100m的话,余压要多大呢?
回复
jhs8111
2011年02月18日 11:02:53
11楼

不合理,100太长