不锈钢管道氩弧焊缝渗漏原因??--续
lvxingzhe-zhyd
2010年01月13日 13:32:00
只看楼主

SUS304不锈钢管道氩弧焊(未充氩保护),壁厚3--4mm,焊接完成后水压试验0.6MPa合格无降压无渗漏,临时水使用约两个月时间(压力约0.3MPa),现在系统调试工作压力为0.4MPa,大量焊缝产生渗漏,经化学成分分析,母材化学成分合格,由于原使用的焊丝现在没有了,对焊缝取样进行化学成分分析结果为---C=0.07,Si=0.38,Mn=11.74,P=0.03,S=0.001,Cr=13.05,Ni=2.64。请问此化验结果可以说明焊丝材质有问题吗?并请高手分析焊缝渗漏原因?谢谢!

SUS304不锈钢管道氩弧焊(未充氩保护),壁厚3--4mm,焊接完成后水压试验0.6MPa合格无降压无渗漏,临时水使用约两个月时间(压力约0.3MPa),现在系统调试工作压力为0.4MPa,大量焊缝产生渗漏,经化学成分分析,母材化学成分合格,由于原使用的焊丝现在没有了,对焊缝取样进行化学成分分析结果为---C=0.07,Si=0.38,Mn=11.74,P=0.03,S=0.001,Cr=13.05,Ni=2.64。请问此化验结果可以说明焊丝材质有问题吗?并请高手分析焊缝渗漏原因?谢谢!
免费打赏
jjplj
2010年01月13日 15:57:31
2楼
氩弧焊不充氩气,由于氧气会和铁之类反应,焊口里可能会有气孔,时间长了腐蚀后就会渗漏,不知道拍片质量怎么样,也有冲氮气的,但效果肯定没有氩气好
回复
太阳鸟馆
2010年01月17日 10:49:20
3楼
氩弧焊都应充氩保护,否则焊缝质量没法保证.
回复
atao1977
2010年01月26日 16:39:53
4楼
谢谢楼主,正好需要这方面的资料,顶一下,顺便挣点积分。
回复
gs411
2010年01月26日 20:10:06
5楼
楼上有灌水的嫌疑哈:lol
回复
hjh512
2010年01月28日 11:46:37
6楼
奇怪 当时检测怎么样?
如果没问题 难道腐蚀?
回复
空01
2010年02月19日 17:07:29
7楼
SUS304不锈钢管道氩弧焊(未充氩保护),这个还能叫氩弧焊吗!?焊接工艺有问题,焊丝材质什么应该问题不大,C,S这二个值也汪高,主要是接工艺不对:victory:
回复
ygf19817300
2010年03月23日 14:14:28
8楼
首先应该去权威部门对管材,焊丝,自来水做检测,根据我的经验,你所说的焊口渗漏情况,应该是焊口内部开始发生晶析现象,焊接部位呈严重的腐蚀状,泥状物。一我认为是焊丝材质不达标,是便宜货,二自来水中游离氯偏高,两种原因造成焊口腐蚀现象。我以前在上海地区的一个项目也出现这种情况,当时我们是做了充氩保护的。
回复