将偏位的钢筋打弯,还用上火烤,不知道你们工地遇到这样的情况是怎么处理的?[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-1-22 22:36 编辑 ]
将偏位的钢筋打弯,还用上火烤,不知道你们工地遇到这样的情况是怎么处理的?
[
本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-1-22 22:36 编辑 ]
52楼
质量事故啊
回复
53楼
把钢筋处于混凝土面的混凝土凿槽按照
方法一、不小于1:6顺弯,绑扎1.6倍的锚固长度
方法二、加大截面
方法三、植筋、加锚板。
回复
54楼
质量啊,质量啊!!!出了,也不能这样干!!!
回复
55楼
问题原因 ,看其他筋情况,板顶以上部位的柱箍筋少了,振捣散了。
回复
56楼
钢筋上还有绿色油漆?这个项目部质量管理体系有问题了。
回复
57楼
不可以打弯,如果偏移不是很大,建议采用放大柱截面来做,至少能保证钢筋力学性能
回复
58楼
2楼正解,偏位钢筋处理方法:
方法一、不小于1:6顺弯
方法二、加大截面
方法三、植筋、加锚板。
回复
59楼
柱子钢筋偏位是一个十分常见的质量通病,处理起来确实很头痛,现在多采用烘弯的办法处理,很不规范,不能充分发挥钢筋的作用,应予改进。偏位不大时可采用1:6的方法,对于偏位较大的情况势必要加大柱子截面,否则,保护层就成了问题,所以,还是用植筋的方法较好,但比较麻烦,也影响进度,所以,还是要以预防为主,加强施工管理,现在施工管理不到位是一个很大的问题。
回复
60楼
同意你的看法
钢筋加热屈服强度会下降,而且楼主这钢筋弯的接近90度了
我们知道柱底弯矩和剪力都很大 这么做只会自掘坟墓!!
回复
61楼
同意你的看法
钢筋加热屈服强度会下降,而且楼主这钢筋弯的接近90度了
我们知道柱底弯矩和剪力都很大 在柱底这么做可想而知这么做是多么的危险!
同情楼主了
回复