通向合用前室的支管上设置压差自动调节装置,是什么?
bbu
bbu Lv.3
2005年07月22日 11:17:16
来自于通风排烟
只看楼主

规范上机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室共用一个系统时,应在通向合用前室的支管上设置压差自动调节装置这个压差自动调节装置具体是什么样的,怎么实现?有成品吗?小弟初做暖通。大家来指点一下!谢谢!

规范上机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室共用一个系统时,应在通向合用前室的支管上设置压差自动调节装置

这个压差自动调节装置具体是什么样的,

怎么实现?有成品吗?

小弟初做暖通。大家来指点一下!谢谢!
hhbox
2005年07月22日 15:49:43
2楼
有书上介绍根据压差信号来调节风阀开启的角度,压力取样可以有电信号或气压差.有点类似人防超压自动排气活门,余压阀也算最简单的一种吧!

有条件的话还是分设,因为系统独立消防时安全可靠性更高.造价不会增加很多(和整个工程比).
回复
zhangkuan6468
2005年07月24日 10:00:42
3楼
我所接触的工程都是分开设计,简单,很容易实现,我同意2#观点,但实际使用中信号因接触不良等原因易误报。
回复
bbu
2005年07月25日 08:30:50
4楼
我现在做的这个东东,地上部分楼梯间都是自然通风。

只有地下室需要机械防烟,所以打算合用,比较节约,而且可以省掉土建上的风道!

什么书上有比较详细的介绍?
回复
坛坛灌灌
2006年05月01日 08:30:57
5楼
余压阀是最简单的!