请教下各位,空调机组冬季运行时,防冻开关的位置应该在哪,如果是两管制是在盘管前还是盘管后,四管制又如何呢,一直很困惑,哪位前辈能给讲解下,谢谢:)
请教下各位,空调机组冬季运行时,防冻开关的位置应该在哪,如果是两管制是在盘管前还是盘管后,四管制又如何呢,一直很困惑,哪位前辈能给讲解下,谢谢:)
12楼
防冻开关应放在一次加热盘管后,检测送风温度低于8度时,将一次加热盘管电动阀门开到100%。以保护一次加热和表冷盘管。装在新风阀后恐怕无法保证送风温度,和盘管安全。
回复
13楼
这个属于楼宇自控领域。防冻开关通常放在过滤器前面,就是新风阀后面。当新风温度过低时,防冻开关自动断开,DDC收到信号关闭新风阀和风机,加大热水流量防止盘管冻裂。温度达到要求时防冻开关再开启,就一切正常运行了。其实在新风阀前安装一个温度传感器也可以达到防冻开关的作用。 同意!
回复
14楼
怎么没人回答呢 防冻开关是很重要的啊 现在北方由于降温 许多机组盘管都冻了
回复
15楼
7楼正解,应该是那样的:lol
回复
16楼
同意,
四管制在两个盘管之间
回复