关于防冻开关的位置问题
lingxing1
lingxing1 Lv.7
2010年01月12日 13:01:23
来自于中央空调
只看楼主

请教下各位,空调机组冬季运行时,防冻开关的位置应该在哪,如果是两管制是在盘管前还是盘管后,四管制又如何呢,一直很困惑,哪位前辈能给讲解下,谢谢:)

请教下各位,空调机组冬季运行时,防冻开关的位置应该在哪,如果是两管制是在盘管前还是盘管后,四管制又如何呢,一直很困惑,哪位前辈能给讲解下,谢谢:)
免费打赏
lingxing1
2010年01月13日 08:48:04
2楼
怎么没人回答呢 防冻开关是很重要的啊 现在北方由于降温 许多机组盘管都冻了
回复
sunrise-xy
2010年01月13日 11:10:52
3楼
防冻开关是什么东西啊?一般选用电子调节阀不能完全关闭的,就是完全关闭还留有5%流量的.
回复
a48455
2010年01月13日 12:44:46
4楼
肯定是放在盘管后面,, 问题是怎么控制。是控制机组,还是控制电磁阀。
回复
lingxing1
2010年01月14日 14:02:57
5楼

我想应该是风机、新风电动阀门、防冻开关联锁控制,防冻开关的探头感应到温度太低后,相应调整新风电动阀门,同时应该加大热水循环量,如果防冻开关放在盘管的后面,会不会防冻开关没感应到,盘管已经冻了?
回复
ytzfqjcz
2010年01月18日 16:19:09
6楼
"我想应该是风机、新风电动阀门、防冻开关联锁控制,防冻开关的探头感应到温度太低后,相应调整新风电动阀门,同时应该加大热水循环量,如果防冻开关放在盘管的后面,会不会防冻开关没感应到,盘管已经冻了?"
和楼上的同疑问
回复
demonlieshou
2010年01月18日 16:30:59
7楼
这个属于楼宇自控领域。防冻开关通常放在过滤器前面,就是新风阀后面。当新风温度过低时,防冻开关自动断开,DDC收到信号关闭新风阀和风机,加大热水流量防止盘管冻裂。温度达到要求时防冻开关再开启,就一切正常运行了。其实在新风阀前安装一个温度传感器也可以达到防冻开关的作用。 新加坡MATRIX自控,13581577000 郑
回复
bluesky1686
2010年01月18日 17:40:25
8楼
同意楼上的观点
应该在盘管前
回复
skyxwhu
2010年01月18日 20:04:49
9楼
我认为风系统与水系统应分别设置,风系统设新风阀,水系统的水阀与风机联锁控制
回复
lingxing1
2010年01月19日 08:42:43
10楼

谢谢 学习了 那如果是四管制水系统呢 我听自控专业说要放在两个盘管之间 有这样的说法吗
回复
demonlieshou
2010年01月21日 14:24:52
11楼
四管制和两管制没什么区别,没听说过要放在中间。再者说空调机组也不会同时用热水和冷水的,总有一个是闲置的。
回复