请教下各位,空调机组冬季运行时,防冻开关的位置应该在哪,如果是两管制是在盘管前还是盘管后,四管制又如何呢,一直很困惑,哪位前辈能给讲解下,谢谢:)
请教下各位,空调机组冬季运行时,防冻开关的位置应该在哪,如果是两管制是在盘管前还是盘管后,四管制又如何呢,一直很困惑,哪位前辈能给讲解下,谢谢:)
2楼
怎么没人回答呢 防冻开关是很重要的啊 现在北方由于降温 许多机组盘管都冻了
回复
3楼
防冻开关是什么东西啊?一般选用电子调节阀不能完全关闭的,就是完全关闭还留有5%流量的.
回复
4楼
肯定是放在盘管后面,, 问题是怎么控制。是控制机组,还是控制电磁阀。
回复
5楼
我想应该是风机、新风电动阀门、防冻开关联锁控制,防冻开关的探头感应到温度太低后,相应调整新风电动阀门,同时应该加大热水循环量,如果防冻开关放在盘管的后面,会不会防冻开关没感应到,盘管已经冻了?
回复
6楼
"我想应该是风机、新风电动阀门、防冻开关联锁控制,防冻开关的探头感应到温度太低后,相应调整新风电动阀门,同时应该加大热水循环量,如果防冻开关放在盘管的后面,会不会防冻开关没感应到,盘管已经冻了?"
和楼上的同疑问
回复
7楼
这个属于楼宇自控领域。防冻开关通常放在过滤器前面,就是新风阀后面。当新风温度过低时,防冻开关自动断开,DDC收到信号关闭新风阀和风机,加大热水流量防止盘管冻裂。温度达到要求时防冻开关再开启,就一切正常运行了。其实在新风阀前安装一个温度传感器也可以达到防冻开关的作用。 新加坡MATRIX自控,13581577000 郑
回复
8楼
同意楼上的观点
应该在盘管前
回复
9楼
我认为风系统与水系统应分别设置,风系统设新风阀,水系统的水阀与风机联锁控制
回复
10楼
谢谢 学习了 那如果是四管制水系统呢 我听自控专业说要放在两个盘管之间 有这样的说法吗
回复
11楼
四管制和两管制没什么区别,没听说过要放在中间。再者说空调机组也不会同时用热水和冷水的,总有一个是闲置的。
回复