无功补偿容量怎么确定?
yhy-molo
yhy-molo Lv.2
2010年01月12日 11:57:19
只看楼主

请问一下各位,在配电系统中,如果设电容柜,那么电容柜的补偿容量应该怎样确定?

请问一下各位,在配电系统中,如果设电容柜,那么电容柜的补偿容量应该怎样确定?
免费打赏
a214174634
2010年01月14日 19:16:55
12楼
成套里的电容柜补偿也是变压器的30%左右吗 如果不是 请问是多少
回复
wangspower
2010年01月19日 12:38:15
13楼

通常居民负荷的功率因数较高,按照变压器容量的20%-30%来配套无功补偿量就可以满足要求。但是对于工业负荷很难实现准确的估计,最好的办法还是应该在负荷投入运行之后进行实际测量。
对于工业负荷采用估算的方式其实是很不科学的,补偿量估算小了会造成补偿量的不足,达不到应有的补偿效果;估算大了又会造成设备投资过大。有人认为补偿量大了总比小了好,保证满足补偿要求!其实错了,过大的补偿量势必造成补偿阶梯的过大,在负荷轻时,就不能实现有效地补偿!
所以,选择补偿量时应按最大负荷时的电流和功率因数来计算补偿量。
回复
zuoyouzuo
2010年01月19日 15:17:06
14楼
楼上说的很详细,不错不错
回复
红苹果
2010年01月19日 15:23:17
15楼
:lol
同意。。还是计算下吧。。
回复
tengwei520
2010年01月19日 17:47:52
16楼
学习了,我以前得到的经验是30%变压器容量!
回复
qusuhanhuanglu
2010年01月19日 19:37:48
17楼
经验就是变压器的30%,不过一般做过excel表格,一算就出来了
回复
xhsvgww
2012年11月14日 17:17:03
18楼
那这个P 是补偿前还是补偿后,还是定值。
回复
ymmdyj
2012年12月08日 08:50:00
19楼
不清楚具体负荷与自然功率因数与目标功率因数则按照变压器容量30%确定,若清楚根据公式计算~
回复

相关推荐

APP内打开