无功补偿容量怎么确定?
yhy-molo
yhy-molo Lv.2
2010年01月12日 11:57:19
只看楼主

请问一下各位,在配电系统中,如果设电容柜,那么电容柜的补偿容量应该怎样确定?

请问一下各位,在配电系统中,如果设电容柜,那么电容柜的补偿容量应该怎样确定?
免费打赏
huxuezhu1985
2010年01月12日 13:08:22
2楼
看看这个 《工业与民用配电设计手册》第三版
回复
lingxuct
2010年01月12日 13:42:21
3楼
用公式:Q=P(tgφ1-tgφ2)
P——有功功率(KW) cosφ1——补偿前功率因数 cosφ2——补偿后功率因数, Q——需要补偿的容量(kvar)
回复
yzsldj123
2010年01月12日 13:51:33
4楼
大概是变压器容量的30%吧
回复
jyq265
2010年01月12日 15:06:25
5楼
补偿到0.9以上:victory:
回复
dzkdzk
2010年01月13日 14:58:03
6楼
低压侧补偿到0.9,高压侧看当地供电局的规定!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!有些地方要求取变压器容量的10%-25%。
回复
zmudxiaxue
2010年01月13日 15:37:54
7楼
变压器容量的30%左右
回复
allen1975
2010年01月13日 15:49:47
8楼
按照Q=P*(teg1-teg2),否则补偿后无功难以达到目的
回复
chinazzq22
2010年01月13日 16:24:08
9楼
要看负荷性质,按照Q=P*(teg1-teg2)配置容量
回复
lijiasheng999
2010年01月14日 16:17:24
10楼
根据不同要求,计算方法有异,根据变压器容量计算只是概算
回复
kokogigi
2010年01月14日 16:23:13
11楼
变压器容量的30%左右
回复

相关推荐