网架支座常用的有2种平板的和橡胶,最近小弟作了个方案,柱子21米的混凝土柱截面800X500 跨度39米。我拟采用板式支座,通过计算下部柱子的刚度输到弹性支座中和整体建模在3D3S中柱顶位移相差很大,我又通过MIDAS gen 整体分析和3D3S输支座刚度饿计算比较接近!那小弟有一个疑问,3D3S找我那个题分析能否正确的考虑下部柱子?
网架支座常用的有2种平板的和橡胶,
最近小弟作了个方案,柱子21米的混凝土柱截面800X500 跨度39米。我拟采用板式支座,通过计算下部柱子的刚度输到弹性支座中和整体建模在3D3S中柱顶位移相差很大,我又通过MIDAS gen 整体分析和3D3S输支座刚度饿计算比较接近!
那小弟有一个疑问,3D3S找我那个题分析能否正确的考虑下部柱子?
2楼
考虑下面的柱子时,要整体分析,还是用3D3S比较好,,3d3s设计的弹性刚度和实际情况比较接近.
回复
3楼
考虑下面的柱子时,要整体分析,还是用3D3S比较好,,3d3s设计的弹性刚度和实际情况比较接近.:handshake DDDDDDDDDDD
回复
4楼
大多数网架都是上部结构和下部分开计算的,如果整体计算,就涉及到一个网架出图的问题,很麻烦,这种软件,目前只有3D3S或者MST有这个功能,但是3D3S功能更强大一些!
回复
5楼
有没有有经验又刚好有时间的工程师上来给我们详细的讲解一下呢,先谢谢了?同楼主一样苦恼中1
回复
6楼
柱子21米高,才做800*500啊,是不是小点?
回复
7楼
整体建模后网架支座的设计应该直接用平板压力支座即可,或者用球形支座。不需要用橡胶弹性支座了。
回复