求助
zdyswqs
zdyswqs Lv.2
2010年01月11日 22:02:21
来自于建筑施工
只看楼主

刚看了一下一套图纸,是用平法标注的它有一道梁三跨,上面通长筋是2Φ16的钢筋,但是在原位标注的时候,边上一个支座写的是3Φ18的以前看到的上部通长筋原位标注的钢筋直径跟集中标注的相同我问了一下又几种说法一种是两根16的通长+两根18,另外一种是三根18的在边上那跨通长,其它两跨就是16的通长感觉两种说法都有问题,但又不知道怎么配筋的想问一下高手这个地方到底是怎样配筋的,上部通长筋到底是在一跨通长还是整个一道梁都要通长

刚看了一下一套图纸,是用平法标注的
它有一道梁三跨,上面通长筋是2Φ16的钢筋,但是在原位标注的时候,边上一个支座写的是3Φ18的
以前看到的上部通长筋原位标注的钢筋直径跟集中标注的相同
我问了一下又几种说法
一种是两根16的通长+两根18,另外一种是三根18的在边上那跨通长,其它两跨就是16的通长
感觉两种说法都有问题,但又不知道怎么配筋的
想问一下高手这个地方到底是怎样配筋的,上部通长筋到底是在一跨通长还是整个一道梁都要通长
免费打赏
qiqitommy123
2010年01月11日 22:25:26
2楼
个人意见应该按原位标注,即两跨通长16,边跨18.一般只有集中标注则所有跨都为16。
回复
天天画不累
2010年01月12日 15:45:48
3楼
应该是 边支座负筋3根18 边跨中通长是2根16 16的钢筋和18的钢筋 相连接
回复
zhouweiwei0825
2010年01月16日 21:27:51
4楼
3Φ18边跨,按集中标注
回复
huang005577
2010年01月16日 23:06:02
5楼
原位标注优先于集中标注,03图集中有注明的。
回复
yzx527
2010年01月17日 16:57:09
6楼
根据03G101系列图集要求,原位标注优先于集中标注;一种施工方法可以按4楼说的;另外一种可以找结构设计人员把18的钢筋改为16的,适当增加根数,这样利于现场施工。
回复
apple2111
2010年01月17日 17:24:50
7楼
这种一般可以写到洽商里面找设计修改 或者自己算一下 代换几条16的上去
回复
yangyong0109
2010年01月17日 17:45:02
8楼
我认同三楼的说法 那边跨中间的18的钢筋自锚固到中间支座就ok了对吧!!
回复

相关推荐