2010年01月11日 21:10:46
只看楼主

前段时间 公司的一条动力400V电缆因为铺设不规范 发生短路故障 ,在查明原因后重新对接做好绝缘,埋入地下,当时没有直接摇绝缘.近日考虑到需要重新使用该电缆,电工在将起接上空开前用摇表进行了测量 发现4芯电缆相互之间绝缘电阻都在500M欧以上,但是有一相在对地(E接配电柜地线)测量中只有0.75兆欧 其他3根都在500兆以上 .按规范只要在0.5兆以上就可认为合格,但该电工怕中间接过的电缆绝缘不好 ,以绝缘电阻太小为理由不肯接电缆.

前段时间 公司的一条动力400V电缆因为铺设不规范 发生短路故障 ,在查明原因后重新对接做好绝缘,埋入地下,当时没有直接摇绝缘.近日考虑到需要重新使用该电缆,电工在将起接上空开前用摇表进行了测量 发现4芯电缆相互之间绝缘电阻都在500M欧以上,但是有一相在对地(E接配电柜地线)测量中只有0.75兆欧 其他3根都在500兆以上 .按规范只要在0.5兆以上就可认为合格,但该电工怕中间接过的电缆绝缘不好 ,以绝缘电阻太小为理由不肯接电缆.

请教各位 该现象可以认为电缆合格么?
免费打赏
lingxuct
2010年01月11日 21:14:54
2楼
同一电缆四根芯线中,一芯只有0.75MΩ,其他都有500MΩ,低的一根肯定不正常!

可看到处检查认为无问题后,因检查原故障附近段电缆。
回复
runfire
2010年01月11日 22:04:07
3楼
这条电缆的铠甲屏蔽层没有接到配电柜上
回复
lingxuct
2010年01月12日 08:07:25
4楼
不用管铠甲是否接妥,还是检查绝缘低的问题吧!
回复
hero_2008
2010年01月12日 13:10:03
5楼
按道理屏蔽层要进行接地处理,把电缆首末端跟配电系统脱离,在进行摇测,如果偏差还是这么大,就要再查看之前的故障处了。
回复
边城浪子8
2010年01月13日 15:44:10
6楼
绝缘电阻小的那根是零线吧,你把三根绝缘电阻合格的接火线,不合格的接零线就没问题了
回复
dqzdhyl
2010年01月13日 17:19:14
7楼
与接屏蔽无关、电缆有问题、检查电缆接头等部位,消除故障后送电。
:) :) :) :) :) :)