市新建第二水厂工程近期设计水量为85000m3/d,要求远期发展到95000m3/d,采用固定取水泵房用两条直径为800mm的自流管从江中取水。水源洪水位标高为38.00m,枯水位标高为24.60m。净水构筑物前配水井的水面标高为57.20m,自流取水管全长280m,泵站到净化场的输水干管全长1500m。自用水系数α=1.05~1.1,取水头部到泵房吸水间的全部水头损失为10mH2O,泵房底板高度取1~1.5m。

4.水泵机组选型,泵轴线安装高程确定;
5.水泵站站址选择;
6.泵房设计及辅助设备选型。
五、泵站课程设计成果
计算书部分
泵房设计计算
说明书部分
图纸
泵房工艺图一张(A1图),比例1:100,含平面图,剖面图。



寻求高手指点!!!急
免费打赏
chenzq_001
2010年01月17日 14:46:24
2楼
流量安远期考虑 别的看看城镇给水 应该有帮助
回复
sjygmj
2010年10月18日 15:59:27
3楼
友情支持,纯粹为顶贴,希望能对楼只有用
回复
zoukunen
2010年10月25日 17:20:04
4楼
建议转到市政给排水板块