高层建筑减压的问题
ssffyy
ssffyy Lv.3
2005年07月21日 22:52:50
只看楼主

对于小高层、高层建筑都会涉及减压问题,若给水管道上设减压阀时,减压值的计算,一般会从小区增压泵房到最不利一栋高层进行计算,这样计算的减压阀前后的减压值,适用于离泵房最近的那栋高层吗?

对于小高层、高层建筑都会涉及减压问题,若给水管道上设减压阀时,减压值的计算,一般会从小区增压泵房到最不利一栋高层进行计算,这样计算的减压阀前后的减压值,适用于离泵房最近的那栋高层吗?
免费打赏
kimfl
2005年07月21日 23:17:12
2楼
不同栋的高层同一楼层处的给水动压不一样,需要减去的压力当然也不一样
建议使用可调式减压阀,注明阀后压力,有必要的话可以写上实际的阀前压力
回复

相关推荐

APP内打开