电动机电源控制问题
工地砌砖头
2005年07月21日 19:25:09
只看楼主

最近一个用户请教一个问题:输配电网上发生瞬间故障约1-3秒后重合闸成功!但用户交流电动机在这段时间内控制电源失去,电动机停转?求教各位大侠,有什么好的方法改善控制回路,避免这种情况,能否提供控制原理图?

最近一个用户请教一个问题:输配电网上发生瞬间故障约1-3秒后重合闸成功!但用户交流电动机在这段时间内控制电源失去,电动机停转?求教各位大侠,有什么好的方法改善控制回路,避免这种情况,能否提供控制原理图?
免费打赏
controler
2005年07月21日 19:59:34
2楼
那你还是在继电保护设置那一块,多下工夫,是不是看一下有的时间过长,好好研究这块。。。
回复
工地砌砖头
2005年07月29日 19:40:07
3楼
二楼您不是专家,发言有点外行!输配电网上发生瞬间故障约1-3秒后重合闸成功的时间是不可避免的!
回复
dgiz
2005年07月29日 20:01:29
4楼
还是在控制电路上下点工夫吧!参考一下这个图:
回复
controler
2005年07月31日 11:27:35
5楼
bu 不好意思!!我没把题给看清楚,楼住的意思是改善电机的控制回路,我还以为是让怎么解决重合闸这一块呢...个人事物在这像大家认错!!!!
回复
hljbu
2005年07月31日 16:42:03
6楼


嗯,认错就是好同志!
回复
工地砌砖头
2005年08月28日 11:11:36
7楼
4楼,控制电源已经没有了,SJ继电器有何用?请教?
回复
nlb
2005年08月28日 16:14:22
8楼
有卖延时断开的接触器的,可以解决这个问题。
回复
dgiz
2005年08月28日 19:00:15
9楼
图上的TA是停止按钮(书上就是这样,但分析一下可以看懂的!),停电时失电延时SJ的瞬时闭合,延时断开的常开触点在大于4秒后断开.而楼主是在1~3秒后又来电,这样,当电源经SJ常开,ZJ的常闭,停止按钮,到C.~~~~~~~~
这样分析行吗??
有疑问可以继续讨论!!!
回复
hjy630031
2005年08月29日 18:12:44
10楼



这个图我看到过,TA应该是常闭吧??
回复
zengyan77
2005年09月16日 08:06:11
11楼
楼主加个断电延时继电器吧问题不就解决了
回复

相关推荐