本建筑是一座占地差不多一万平方米的娱乐城,楼高五层,一,二,三层分别为1/2桑拿,1/2KTV,四楼,五楼为客房,现采用的热水机组为美的LSBLG180/M(R)型冷水机组(热水型),当室外温度在15度以上工作正常,热水够用,但当室外温度在15度以下热水严重不够用,两台机组很多时有一台机组触动防冻保护而不能开机,一台机组供热水又不够。我看过说明书,说这种机组是在制冷的同时才产生热,冷气要找地方消耗,我们目前只是把走廊的鲜风机打开,温度在15度以上还好一点,但要15度以下会觉得冷,而且耗冷很少。各位大侠有什么好的方法指教一下,谢过!当地在南方广州
机组进出口(冷冻水、冷却水)流量掌控好,基本能解决。
回复
4楼
楼主:该机组在室外温度在15度时,你要求的热水温度是多少?
15度以下就防冻保护?绝对不可能。供热水防什么冻?
“ 我看过说明书,说这种机组是在制冷的同时才产生热,冷气要找地方消耗,我们目前只是把走廊的鲜风机打开,温度在15度以上还好一点,但要15度以下会觉得冷,而且耗冷很少”
这个是空气源热泵吧?室外机装在什么地方?怎么会要用到什么走廊的新风?室外机装在走廊上?
肯定是另一台机组出现了故障。
回复
5楼
用水源热泵机组这些问题就解决了。
另外,运行成本明显低。
回复
6楼
楼上的朋友,在广州本人觉得没必要用水源热泵。
运行成本低多少?
初装费高多少?
回复
7楼
地源热泵、水源热泵全世界都在用和推广。我国的应用是相当好的!
冬季在东北都可以制热水,在广州更应该没问题。
沈阳冬季供暖已经有4300万平方米建筑用水源热泵了。这是事实,事实最说明问题。
夏季,如果制冷一般情况下可以不开机组,如果开机组制冷的同时可以同时制热水。运行费用当然就低了。
回复
8楼
地源热泵、水源热泵全世界都在用和推广。我国的应用是相当好的!
冬季在东北都可以制热水,在广州更应该没问题。
沈阳冬季供暖已经有4300万平方米建筑用水源热泵了。这是事实,事实最说明问题。
夏季,如果制冷一般情况下可以不开机组,如果开机组制冷的同时可以同时制热水。运行费用当然就低了。
如果网友感到有问题,最好实地考察一些项目,看后就一清二楚了。
[
本帖最后由 yanlufeng 于 2010-1-15 16:26 编辑 ]
回复
9楼
热泵热水机还需要制冷才能制取热水吗?楼主的机组是一机三用还是就是热泵热水机啊?
回复
10楼
感觉主机的制热能力不够,设一个大的水箱吧
回复