发电机房间通风量计算
huanghai0001
2010年01月10日 20:33:42
只看楼主

1,燃烧所需空气量:qc=(P*m)/ρ m3/s P—柴油机持续功率(kW) m—柴油机燃烧空气率,四冲程柴油机取0.0020kg/Kw.s ρ—空气密度=1.13kg/m3, 35℃时,相对湿度70%2台275kW时计算为:0.4867m3/s*2 ,=1752m3/h*2=3504m3/h2, 散热所需的空气量qh:发电机散热量分为电机散热量Φ1和柴油机散热量Φ2: 电机散热量Φ1:

1,燃烧所需空气量:qc=(P*m)/ρ m3/s
P—柴油机持续功率(kW)
m—柴油机燃烧空气率,四冲程柴油机取0.0020kg/Kw.s
ρ—空气密度=1.13kg/m3, 35℃时,相对湿度70%
2台275kW时计算为:0.4867m3/s*2 ,=1752m3/h*2=3504m3/h

2, 散热所需的空气量qh:
发电机散热量分为电机散热量Φ1和柴油机散热量Φ2:
电机散热量Φ1:
Φ1=P(1-η) ( kw)
η—发电机效率0.94
275×2×0.06=33Kw
柴油机散热量Φ2:
Φ2=0.396P0.7
=0.396*2*2750.7
=40 kW
散热所需的空气量为qh=(Φ1+Φ2)/(ρ*c*△t)-0.4qc m3/s
ρ—空气密度,取1.13kg/m3
c—空气质量热容1.01 kJ/kg*K
△t—12.5K
计算结果为:5.1-0.389=4.72m3/s=16992m3/h

3,燃烧热量与散热量相加得:20496m3/h
免费打赏
chengshiguyi
2010年11月02日 09:20:17
2楼
思路不错,学习哈,楼主辛苦了!
有个疑问,还望楼主不要见谅:
柴油机散热量Φ2:
Φ2=0.396*P*0.7

这个公式中的0.396和0.7是怎么来的。
回复
evanxiangdong
2011年01月16日 09:45:29
3楼
[柴油机散热量Φ2:
Φ2=0.396P0.7
=0.396*2*2750.7
=40 kW]
什么意思,计算出来的怎么会等于40KW 啊,按计算公式应该等于125.46KW才对啊!
回复
andygood
2011年01月16日 10:47:29
4楼
通风系统空气计算
    Q=MCP      式中Q-排放热量
    m-流体质量
    CP-在恒定的温度T和压力下允许机房的温度变化
  空气需求量(cfm)=(58)(散热量)/(温升) 
回复

相关推荐