前几天去某公司看一套大金VRVII机组【10+12+16】,检测发现一台16p的机器里面烧了一个变频压缩机。后在维修时,放制冷剂发现冷冻油有发黄变质现象,由于客户急于使用所以就装上了新压缩机。昨天又来电话说空调效果有不行了,去看了10p的机器里面那个变频压缩机又烧了。现在头都大了,不知是不是由于冷冻油变质引起的烧毁压缩机。请教各位师傅像现在的情况该怎么办??【本人没有修过这样的多联VRVII系统,最大就修过10HP分体的空调】
本帖最后由 guoqingdianqi 于 2010-1-12 15:13 编辑 ]
12楼
关注中。。。。。。。。
回复
13楼
VRV烧压缩机很正常的,那是因为你以前烧了压缩机系统没有处理干净才因起的,还有就是你的系统是不是做了回油弯,在换压缩机之前就应该把系统吹干净的,还有就是把以前的坏油全部次出来,然后在把压缩机换上去
在把压缩机的油换多几次就好了的,现在为什么烧压缩机那是你系统的油带酸,腐蚀了你线圈的接缘才会烧的
回复
14楼
很郁闷啊 下了一个质料钱都下完了还没下完 这怎么赚钱快啊。。。。。。。。。。:Q :Q :Q :Q
回复
15楼
很郁闷啊 下了一个质料钱都下完了还没下完 这怎么赚钱快啊。。。。。。。。。。有没有朋友发个特灵rthb系列的资料啊
回复
16楼
放掉系统中的制冷剂,用高压氮气反复冲洗系统,保证系统干净后再换新压缩机
回复
17楼
你可以到我QQ空间去看教程 178529933
回复
18楼
去我空间看吧里面有教程 QQ178529933 手机13817541283 许斌
回复
19楼
换油需要做一个回油装置利用系统内的压力将油平衡管拆下利用系统内的油压到回收装置内!补上新油就可以了 不清楚打我电话13817541283 或者去我QQ空间看教程 178529933
回复
20楼
回复
21楼
回复