请教关于电流互感器的极性-线圈绕制问题
ikdiy
ikdiy Lv.2
2010年01月09日 22:23:09
来自于变压器
只看楼主

本人接触电流互感器不久,有个问题想请教各位专家元老。关于电流互感器的极性,一般为减极性,电流从一次的P1流向P2,二次的S1端流出。在线圈绕制时,S1端靠近P1,一次导件穿过线圈的铁心。我只知道这是根据右手螺旋定则确定的,但我不太明白这个判断,为什么一次线穿过铁心,S1端靠近P1端就是正确的人。(互感器厂家是这样说的,按这样制作的)烦请各位详细解答一下,非常感谢

本人接触电流互感器不久,有个问题想请教各位专家元老。
关于电流互感器的极性,一般为减极性,电流从一次的P1流向P2,二次的S1端流出。在线圈绕制时,S1端靠近P1,一次导件穿过线圈的铁心。我只知道这是根据右手螺旋定则确定的,但我不太明白这个判断,为什么一次线穿过铁心,S1端靠近P1端就是正确的人。(互感器厂家是这样说的,按这样制作的)
烦请各位详细解答一下,非常感谢
免费打赏
cahnaw
2010年01月12日 10:16:59
2楼
线圈的绕向向同
回复
lesonlee
2010年01月12日 12:41:17
3楼
極性為互感器的一二次綫圈產生的磁場方向而定~
磁場方向相反為減極性~磁場方向相同為加極性~
因加極性鐵心易磁飽和~故一般用減極性~
至於綫圈繞製則視磁場方向而定~沒個準~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
互感器
2010年03月09日 22:22:52
4楼
S1端靠近P1端就是正确的,这个说法不正确。
国内的互感器都是减极性,也就是当一次电流从P1流入的一瞬间,二次电流是从S1流出的。
体现在线圈中一次P1和二次S1在铁心孔中是同方向穿过。
回复

相关推荐