绕线式电机:主回路10KV,转子电压2300V,转子电流550A,调节电阻降压启动,起动器厂家,选择额定电压1140V,额定电流400A真空接触器(KM1,KM2)控制转子回路,当第二次启动时,真空接触器(KM1,KM2)经常会爆炸,是不是起动器厂家元件选择(额定电压为1140V)错误,这样设计是否有缺陷?
绕线式电机:主回路10KV,转子电压2300V,转子电流550A,调节电阻降压启动,起动器厂家,选择额定电压1140V,额定电流400A真空接触器(KM1,KM2)控制转子回路,当第二次启动时,真空接触器(KM1,KM2)经常会爆炸,是不是起动器厂家元件选择(额定电压为1140V)错误,这样设计是否有缺陷?