接触器为什么会爆炸?
glh19966
glh19966 Lv.3
2010年01月09日 14:45:26
只看楼主

绕线式电机:主回路10KV,转子电压2300V,转子电流550A,调节电阻降压启动,起动器厂家,选择额定电压1140V,额定电流400A真空接触器(KM1,KM2)控制转子回路,当第二次启动时,真空接触器(KM1,KM2)经常会爆炸,是不是起动器厂家元件选择(额定电压为1140V)错误,这样设计是否有缺陷?

绕线式电机:主回路10KV,转子电压2300V,转子电流550A,调节电阻降压启动,起动器厂家,选择额定电压1140V,额定电流400A真空接触器(KM1,KM2)控制转子回路,当第二次启动时,真空接触器(KM1,KM2)经常会爆炸,是不是起动器厂家元件选择(额定电压为1140V)错误,这样设计是否有缺陷?

原理图.jpg


产品照片.jpg

免费打赏
glh19966
2010年01月15日 13:00:37
12楼
真空管如此惨状,电流最少5000A以上
回复
glh19966
2010年01月22日 10:44:03
13楼
:time: :time: :time:
回复
tnc
2010年01月22日 12:52:58
14楼

同意这位兄台的意见.
回复

相关推荐