接触器为什么会爆炸?
glh19966
glh19966 Lv.3
2010年01月09日 14:45:26
只看楼主

绕线式电机:主回路10KV,转子电压2300V,转子电流550A,调节电阻降压启动,起动器厂家,选择额定电压1140V,额定电流400A真空接触器(KM1,KM2)控制转子回路,当第二次启动时,真空接触器(KM1,KM2)经常会爆炸,是不是起动器厂家元件选择(额定电压为1140V)错误,这样设计是否有缺陷?

绕线式电机:主回路10KV,转子电压2300V,转子电流550A,调节电阻降压启动,起动器厂家,选择额定电压1140V,额定电流400A真空接触器(KM1,KM2)控制转子回路,当第二次启动时,真空接触器(KM1,KM2)经常会爆炸,是不是起动器厂家元件选择(额定电压为1140V)错误,这样设计是否有缺陷?

原理图.jpg


产品照片.jpg

免费打赏
zyz8438
2010年01月09日 19:43:59
2楼
没有见过这种控制方式!
顺便问一下,什么叫做第二次启动?
回复
glh19966
2010年01月09日 20:04:24
3楼

所谓第二次启动就是电机第一次启动没问题,当电机停止后,第二次启动时,接触器会爆炸:L
回复
tudashi63
2010年01月09日 20:10:45
4楼
你说的情况有以下可能:
1.当二次启动时,接触器短接电阻时有个过渡过程,含有很大的直流分量,这使其关合电流很大。而接触器关合能力不够,发生爆炸;
2.接触器标准(GB/T14808-2003)规定:关合能力为额定电流的10倍,就是有串接限流熔断器都是很不够的,何况你的电动机转子绕组并没有限流措施;
3.据我所知,1140V的接触器大都是温州地区产,灭弧室也是当地产,触头材料本身就不合格,抗熔焊能力差,合、分闸速度低,触头压力不够。这就必然发生事故;
4.在10kV定子回路也发生过类似事故。
楼主说的第二次起动应是"电动机起动到一定转速后,接触器动作把转子串接的电阻短接",该方法可以提高起动转矩。
详细内容可下载“KGN8资料下载”帖子。

[ 本帖最后由 tudashi63 于 2010-1-10 14:31 编辑 ]
回复
glh19966
2010年01月11日 11:10:22
5楼

谢谢回复。但是,不认同此线路能产生如此之大的关合电流,导致接触器爆炸
回复
tudashi63
2010年01月11日 13:51:21
6楼
1.人们一般只考虑到稳态电流,而没有考虑到暂态电流及过度过程,暂态电流的最大值可以市稳态值的2.5以上;
2.电动机转子是一感性回路,但感抗又比较小,由于电流不能突变,关合时必定有很高的直流分量;
3.可用示波器测量该过程。
回复
hwc_wy
2010年01月11日 14:41:04
7楼
上面说的有些道理,但是依据真空接触器的特性,二次启动不可能达到这么大的暂态电流吧
回复
glh19966
2010年01月14日 08:20:30
8楼
:time: :time: :time:
回复
wb1022
2010年01月14日 09:30:28
9楼
是否和接触器三相触头动作不一致有关呢?
回复
tudashi63
2010年01月14日 13:59:30
10楼

本身就没考虑关合电流被平均分配的可能,只能按一相关合能力考核。额定电流是可以接近平均分配的。
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月14日 16:57:14
11楼
当第二次启动的时候,接触器的触头是否还在吸合状态,接触器额定电流400A
回复