一个商场的中庭,与首层连接处,无防火卷帘,那中庭体积是否按中庭加上首层的商场的体积?
一个商场的中庭,与首层连接处,无防火卷帘,那中庭体积是否按中庭加上首层的商场的体积?
免费打赏
snail_yin
2010年01月13日 14:15:37
2楼
这个地方我也有些困惑,如果在中空部分和首层其他区域用挡烟垂壁分开,还计入首层其他区域(同一防火分区)的体积?
回复
dzmam2009
2010年01月15日 10:41:21
3楼
应该包括首层的中厅体积,首层可通过挡烟垂壁与中厅隔开,其他部分的排烟另设系统