防腐蚀设计
luqu2005
luqu2005 Lv.2
2010年01月08日 20:14:50
只看楼主

地下水含氯离子,对混凝土没有腐蚀性,对混凝土中的钢筋有弱腐蚀性,采有混凝土钻孔灌注桩,请问各位大侠,对桩身钢筋应采有何种保护措施?

地下水含氯离子,对混凝土没有腐蚀性,对混凝土中的钢筋有弱腐蚀性,采有混凝土钻孔灌注桩,请问各位大侠,对桩身钢筋应采有何种保护措施?
免费打赏
superstar2202
2010年01月09日 12:08:46
2楼
可以参考工业建筑设计规范,上面有具体的措施。不过这种情况下好像不用采取特别的措施的。
回复
wanyijian
2010年01月09日 18:47:24
3楼
见《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB50046-2008第4.9节,
混凝土灌注桩的混凝土强度等级不应低于C35,水灰比不宜大于0.45,抗渗等级不应低于S8;钢筋的混凝土保护层厚度不应小于55mm。
桩身砼掺阻锈剂等。
回复
cxszzw
2010年01月11日 14:50:50
4楼
我先在刚做完一个工程,基本就是按《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB50046-2008
回复
cxszzw
2010年01月11日 14:53:45
5楼
最近刚做完一个工程,是地下水对钢筋混凝土中的钢筋具有弱腐蚀性,就是按三楼说的按工业防腐规范执行的。和楼三说的基本一致。
回复
ouyfw71
2010年01月11日 19:39:40
6楼
按《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB50046-2008
回复
zhangkttof
2011年09月21日 22:17:41
7楼
基本就是按《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB50046-2008