请问在高层住宅中卫生间排水立管采用了螺旋消音排水管是不是就可以不设专用通气立管了?
请问在高层住宅中
卫生间排水立管采用了螺旋消音排水管
是不是就可以不设专用通气立管了?
2楼
有谁使用过这种管材?
能达得到要求不
回复
3楼
要计算排水流量才能确定,螺旋管的排水能力是6L/s,比一般的光壁UPVC管要高。
回复
4楼
只要符合建筑给水排水设计规范上伸顶通气管排水能力,就不用设专用通气管了,但同时要满足地方的规范要求!!比如江苏就规定高层必须设专用通气管,但如果采用单立管特殊配件或管道(含螺旋管),可不设!!
回复
5楼
呵呵,大家可能都忽视了一个问题,那就是必须配置带有螺旋进水功能的三通或四通!不然的话,仅采用螺旋立管起不到太大的作用。大家可以查看相关的螺旋消音排水管技术规程或螺旋单立管排水技术规程!切记!切记!!!!
回复
6楼
造价上面应该相差比较大吧