有效质量不到90
sanyiyue
sanyiyue Lv.3
2010年01月07日 22:29:30
只看楼主

我有个模型是框架的,地下三层,地上层12米,扭转平动不满足规范,还有有效质量,我怎么调,请教那位给指导指导

我有个模型是框架的,地下三层,地上层12米,扭转平动不满足规范,还有有效质量,我怎么调,请教那位给指导指导
免费打赏
lcd2003-163
2010年01月11日 20:50:21
12楼
振型数不够:time:
回复
yzgang2001
2010年02月09日 18:07:33
13楼
增加振形数试试
回复
wyh7410221
2010年02月09日 21:44:58
14楼
15层做框架结构,哥们你在找死。框架结构一般做多层,即使是非抗震区也悬:time: :call: