有效质量不到90
sanyiyue
sanyiyue Lv.3
2010年01月07日 22:29:30
只看楼主

我有个模型是框架的,地下三层,地上层12米,扭转平动不满足规范,还有有效质量,我怎么调,请教那位给指导指导

我有个模型是框架的,地下三层,地上层12米,扭转平动不满足规范,还有有效质量,我怎么调,请教那位给指导指导
免费打赏
wuxu19810927
2010年01月07日 22:33:30
2楼
怕是需要发个模型呢,呵呵
回复
sanyiyue
2010年01月07日 23:36:16
3楼
发个模型帮看看。
回复
wertoop
2010年01月08日 11:20:22
4楼
有效质量不满足是因为参与地震计算的振型不能把结构全部的质量包括进去,调高计算振型数就可以了
回复
boliwutoubang
2010年01月08日 11:23:55
5楼
学习一下,谢谢楼主
回复
tianzhongping8
2010年01月08日 11:37:34
6楼
有效质量不满足是因为参与地震计算的振型不能把结构全部的质量包括进去,调高计算振型数就可以了
回复
水木人生
2010年01月08日 12:40:32
7楼
调高计算振型数就可以了
回复
天柱
2010年01月08日 18:49:15
8楼
学习一下,谢谢楼主
回复
ouyfw71
2010年01月08日 20:28:28
9楼
查查是不是有局部振动,增加阵型数量或修改结构布置
回复
wenbaojun
2010年01月08日 20:55:45
10楼
不错,希望搂住继续发好图
回复
lanshan2002
2010年01月11日 17:17:54
11楼
查后处理文件!!!看震型图!!找出问题的大概原因,再调整局部。