请教漏电断路器的问题
zxiangfa
zxiangfa Lv.3
2010年01月07日 18:53:07
来自于断路器
只看楼主

请教一下漏电断路器的这几条外露的线具体是干啥用的?该怎么接?

请教一下漏电断路器的这几条外露的线具体是干啥用的?该怎么接?

LDKG.png

免费打赏
老灰兔子
2010年01月07日 23:12:47
2楼
你这是漏电保护附件,不是漏电保护断路器,它要和断路器组合起来才构成漏电保护断路器。

你上面的是1P+N漏电保护断路器的漏电保护附件,也就是漏电保护脱扣器附件,N线已在内部接好,红色的那条线是接1P断路器的相线端子;下面的是2P的漏电保护断路器的漏电保护附件,红色接2P断路器的相线端子,蓝色的接2P断路器的N线端子。
回复
sdbzgcy1
2010年01月07日 23:36:44
3楼
干啥用的?接断路器的:lol
回复
zxiangfa
2010年01月09日 18:25:13
4楼
谢谢!刚接触这东西,有些不懂,讲的很清楚,谢谢!:handshake
回复
cgy918
2010年01月09日 20:01:35
5楼
2楼正解,刚买了批施耐德的漏保,此种附件加上相应的断路器,价格比一体式的更低些,安装位少一位
回复
pyuewo
2010年01月13日 15:35:43
6楼
组合漏电开关的附件
回复
emmas
2010年01月14日 10:47:28
7楼
同样是2位漏电开关,你可以选择1P+N的,也可选择2P的,只不过1P+N的便宜一些
回复
hdwjg
2010年01月14日 16:53:21
8楼
2楼说得非常正确,讲得很好。你这是漏电保护附件,不是漏电保护断路器,它要和断路器组合起来才构成漏电保护断路器。
回复
pangzi13
2010年01月17日 16:10:31
9楼
同二楼:victory: :victory: :victory:
回复
fzwd120135
2010年01月17日 23:43:14
10楼
2 楼所言极是 你这是漏电保护附件, 不是漏电保护断路器,它要和断路器组合起来才构成漏电保护断路器。:victory: :victory: :victory:
回复
252777026
2010年01月20日 11:01:22
11楼
讲的很仔细,又学了一课
回复