我菜鸟,学习做一框架结构楼,地上5层,地下一层,SATWE完后。配筋老超,完了我改截面,都改到非常离谱了才得以通过,就今天我又把周期折减系数改成0.8,结果一下问题全部解决了。我就想问下,这个系数到底什么含义,具体怎么取值,希望高手能详细讲解下,谢谢了~
我菜鸟,学习做一框架结构楼,地上5层,地下一层,SATWE完后。配筋老超,完了我改截面,都改到非常离谱了才得以通过,就今天我又把周期折减系数改成0.8,结果一下问题全部解决了。我就想问下,这个系数到底什么含义,具体怎么取值,希望高手能详细讲解下,谢谢了~
2楼
由于填充墙的作用,框架,框-剪结构自振周期变小,所以把没有考虑填充墙作用计算来的周期乘以折减系数,这样更符合实际情况。具体取值见高规:
3.3.17 当非承重墙体为填充砖墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数ψT可按下列规定取值:
1 框架结构可取0.6~0.7;
2 框架-剪力墙结构可取0.7~0.8;
3 剪力墙结构可取0.9~1.0。
对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数。
回复
3楼
大哥这里是填充砖墙,我是加气混凝土块,由于我更毕业没有经验,所以看到什么据实际情况而定,就迷茫了。那 我取0.8可以么?望指教~
回复
4楼
兄弟,
1,高层,加气砼块也按照这个执行(虽然规范说的是砖墙),你可以看看那些专讲高层设计的大师的书,他们也是这样说的。如果你的填充墙不是与框架柱柔性连接的话,就得折减。
2,多层结构,周期本身就短,跟实际比较相符,不折减影响也不大。
回复
5楼
我就纳闷了,为什么周期折减了,配筋减少这么多呢?你的模型有问题了吧!
回复
6楼
建议对楼上打负分!别让谬种再流传了!
周期折减系数小,地震影响系数变大,地震力增加,配筋应增大!
回复
7楼
周期折减的目的是为了充分考虑框架结构和框架剪力墙结构的填充墙刚度对周期的影响,对框架结构,若砖墙较多,周期折减系数可取0.6~0.7,砖墙较少时可取0.7~0.8,对框架剪力墙可取0.8~0.9,对纯剪力墙结构的周期可不折减
回复
8楼
周期折减系数小,地震影响系数变大,地震力增加,配筋应增大!:loveliness:
回复
9楼
前辈说的很对,我不很理解系数含义,但是也知道折减小了。配筋会增大,对上面那个人表示汗颜
回复
10楼
取0.8没问题,折减后配筋应变大。
如果截面和配筋很离谱(和类似工程比较),一定是你哪个环节出了问题,这个一定要找出原因。
回复
11楼
我知道了。谢谢提议,谢谢指教~~~~
回复