剧院的观众厅的冷负荷指标?
杏仁糊糊
2010年01月06日 20:02:41
来自于中央空调
只看楼主

剧院的舞台的冷指标及剧院的观众厅的冷负荷指标参考值一般为多大啊。观众厅的人员新风量对负荷的影响几乎是决定性的啊。2010年1月6日 20:01:27

剧院的舞台的冷指标及剧院的观众厅的冷负荷指标参考值一般为多大啊。
观众厅的人员新风量对负荷的影响几乎是决定性的啊。2010年1月6日 20:01:27
免费打赏
blackeye
2010年01月07日 12:10:31
2楼
观众厅负荷主要看人数是多少,同意2楼的参考值。

舞台的冷负荷指标并没有一个公认的参考值,因为舞台上的人数变化太大(群体演出时演员可能有50-100人,小话剧、独唱、相声演出时只有2-5人),舞蹈演员是剧烈运动,相声演员是站着不动,总之情况太多样化了。冷负荷应通过软件来准确计算,人数取折中值,主要保证舞台核心区的空调效果,舞台侧边效果差一些也无所谓。如果能对空调机风量和风口开启数量进行调节,就能够应付不同的演出状况。如果非要说一个参考值,我觉得在300-400w之间吧。
回复
sheng3820486
2010年01月16日 16:12:07
3楼
上次我发个帖子。。舞台区取400w是不是合适。。。我选这个的主要原因考虑到灯光的热量太强
。观众区还是选300w的
回复
haoshumin
2010年01月24日 11:22:10
4楼
舞台的冷负荷指标并没有一个公认的参考值,因为舞台上的人数变化太大(群体演出时演员可能有50-100人,小话剧、独唱、相声演出时只有2-5人),
回复

相关推荐

APP内打开