犯了个最基本错误,结果全军覆没!!!
hjp5531
hjp5531 Lv.2
2010年01月06日 19:35:54
只看楼主

本人做了个路灯照明工程,总共30盏路灯 24盏双头灯、6盏单头灯 双头2*250W 单头1*250W 全部单项供电电源控制箱设置:分5路控制,最多一路7盏双灯 其佘四回路都小于7盏,开关选择DZ47LE-63/2P整定电流20A结果启动不了,一起动开关就跳:( :( 本人计算电流时错误的将单项供电算成了三相电流,真是太...!!!真不好受...

本人做了个路灯照明工程,总共30盏路灯 24盏双头灯、6盏单头灯 双头2*250W 单头1*250W 全部单项供电

电源控制箱设置:分5路控制,最多一路7盏双灯 其佘四回路都小于7盏,开关选择DZ47LE-63/2P整定电流20A

结果启动不了,一起动开关就跳:( :(

本人计算电流时错误的将单项供电算成了三相电流,真是太...!!!

真不好受...
免费打赏
xiao86318
2010年01月07日 09:50:17
12楼

说的不够清楚,20A的开关是总开关呢,还是每一回路的开关呢
回复
longshuioo
2010年01月07日 09:52:11
13楼
24盏双头灯分4组 每6盏一组,单盏的算一组,单项供电每组的功率为1.5KW,计算电流6.8A,分组控制20A开关都还大了。你说的应该是总开关,20A的小了。
回复
混在电气
2010年01月07日 10:03:28
14楼
这种情况下一般选的都是气体放电灯,启动电流都很大,应该考虑让开关躲过启动电流,计算的时候余量要放的大点,不然以后灯坏了换灯的时候也麻烦,每个厂家的灯的启动电流也有差异。
回复
tank-----no.1
2010年01月07日 12:25:14
15楼

加上距离啊!