犯了个最基本错误,结果全军覆没!!!
hjp5531
hjp5531 Lv.2
2010年01月06日 19:35:54
只看楼主

本人做了个路灯照明工程,总共30盏路灯 24盏双头灯、6盏单头灯 双头2*250W 单头1*250W 全部单项供电电源控制箱设置:分5路控制,最多一路7盏双灯 其佘四回路都小于7盏,开关选择DZ47LE-63/2P整定电流20A结果启动不了,一起动开关就跳:( :( 本人计算电流时错误的将单项供电算成了三相电流,真是太...!!!真不好受...

本人做了个路灯照明工程,总共30盏路灯 24盏双头灯、6盏单头灯 双头2*250W 单头1*250W 全部单项供电

电源控制箱设置:分5路控制,最多一路7盏双灯 其佘四回路都小于7盏,开关选择DZ47LE-63/2P整定电流20A

结果启动不了,一起动开关就跳:( :(

本人计算电流时错误的将单项供电算成了三相电流,真是太...!!!

真不好受...
免费打赏
jinze_tg
2010年01月06日 19:41:26
2楼
楼主,那最后怎么办了呢?
回复
hjp5531
2010年01月06日 19:46:35
3楼
能怎么办呢? 换漏电开关了~~~~~
回复
yzsldj123
2010年01月06日 21:11:50
4楼
你选的路灯是否带自补偿?
回复
lwq127227
2010年01月06日 21:29:27
5楼
开关换大点了
回复
gdx8785
2010年01月06日 21:57:52
6楼
开关和导线都不对了吧
回复
moxingchuan
2010年01月06日 22:43:43
7楼
漏电开关
回复
moxingchuan
2010年01月06日 22:44:28
8楼
漏电开关为什么可以啊
它跟断路器有什么其别吗
回复
hf992434
2010年01月07日 08:47:03
9楼
开关和导线都小了
回复
gzmo
2010年01月07日 09:27:58
10楼
7盏3.5kW单相,按照0.85计算,I=18.75A,难道路灯的功率因数很低,谁说说,不应该立刻跳闸的啊,谁说说看
回复
sunjian.jing
2010年01月07日 09:29:03
11楼
呵呵!!!
回复

相关推荐

APP内打开