2楼
1、热水回水未做到同程。
2、卫生间内管道布置较零乱,建议集中。
3、立管应绘至实际安装位置处。
4、冷热水总进水管处应提供压力值,否则无法判断冷热水压力是否平衡。
5、宜绘制卫生间大样图。
6、排水出户管无起点标高,排水管道无坡度标注,上人屋面通气帽应为2米高。
7、卫生间建议取消地漏,淋浴排水排至蹲厕。
回复
pegion
2010年01月07日 13:47:54
3楼
楼上兄弟说的很详细,
对第5点保留意见!